Problem - falownik się wyłącza z powodu...
Autor Wiadomość
Marchewa 

Dołączył: 07 Sie 2020
Posty: 1
Skąd: Koszalin
Wysłany: 2020-08-07, 09:44   Problem - falownik się wyłącza z powodu...

Witam, mam świeżą instalację fotowoltaiczną o mocy 5kW, falownik firmy Afore. Niby wszystko działa jak należy, ale zauważyłem, że gdy falownik daje maksymalną moc to często się wyłącza samoczynnie i wyrzuca błąd "Grid V. Out Limit" - prawdopodobnie falownik się wyłącza z powodu zbyt dużego napięcia w sieci (aplikacja monitorująca falownik "solarman" pokazuje ok 250-250,5V AC).
Jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy i co można z tym zrobić?

wykres uzysku PV.jpg
Plik ściągnięto 8397 raz(y) 85.67 KB

Falownik Afore 5kW.jpg
Plik ściągnięto 8397 raz(y) 90.07 KB

 
 
     
Kwazor 
Elektronik

Dołączył: 13 Sty 2013
Posty: 80
Skąd: Reda
Wysłany: 2020-08-08, 09:57   

Mieszkasz blisko/daleko transformatora i brak obciążenia sieci w dzień ( ilu sąsiadów ma instalacje PV ? To też potrafi być przyczyna za wysokiego napięcia AC )

Opcja to jeszcze że transformator 15kV/0.525kV ma ustawienie odczepów transformatora na "granicy" i operator musiałby przestawić na niższy odczep ( ale musi być sprawdzona najpierw instalacja w domu )
_________________
2 x 90W + Regulator MPPT własnej konstrukcji..
 
     
Bodzio14 
Bodzio14

Dołączył: 12 Wrz 2021
Posty: 4
Skąd: Krzeczyn
Wysłany: 2021-09-12, 17:01   

Witam posiadam instalację fotowoltaiczną o mocy 9,68KW i ja mam dopiero przeboje z falownikiem

[ Dodano: 2021-09-12, 17:03 ]

IMG_20210912_165557.jpg
Plik ściągnięto 5204 raz(y) 100.66 KB

IMG_20210912_165411.jpg
Plik ściągnięto 5205 raz(y) 105.08 KB

 
 
     
Kwazor 
Elektronik

Dołączył: 13 Sty 2013
Posty: 80
Skąd: Reda
Wysłany: 2021-09-16, 07:42   

Brak obciażenia sieci i to normalne.
A tez czedto wychodzi myslenie : no zaloże 10kW i szybciej mi sie zwroci ( instalatorzy tez czesto wciskaja ile sie da kW )

Efekty widać.. a jeszcze 2 sasiadow po 10kW i zaczyna sie jazda..
_________________
2 x 90W + Regulator MPPT własnej konstrukcji..
 
     
Bodzio14 
Bodzio14

Dołączył: 12 Wrz 2021
Posty: 4
Skąd: Krzeczyn
Wysłany: 2021-09-16, 07:54   

Kwazor napisał/a:
Brak obciażenia sieci i to normalne.
A tez czedto wychodzi myslenie : no zaloże 10kW i szybciej mi sie zwroci ( instalatorzy tez czesto wciskaja ile sie da kW )

Efekty widać.. a jeszcze 2 sasiadow po 10kW i zaczyna sie jazda..



Instalacja zrobiona pod pompę ciepła która działa zimą czyli to teraz muszę sobie włączać żelazka,piekarniki itp żeby nie wywalał się inwenter zamiast produkować nadwyżkę na zimę
 
 
     
Kwazor 
Elektronik

Dołączył: 13 Sty 2013
Posty: 80
Skąd: Reda
Wysłany: 2021-09-16, 19:27   

Jedynie co ci pozostaje to :
Pisać do ZE by trafo zasilajace o 1 odczep w dół dali.

Ale czy to zrobią bo sieć "trzyma normę" to zawsze niewiadoma.

Nie jesteś pierwszy co ma pompe i 10kW i takie akcje z napięciem powyżej 254V.

Niech przypadkiem nie przyjdzie ci do głowy akcja " inne państwo" wpisać w falowniku a są takie..

Efekty bedziesz miał szybko jak zaczną padać ci po kolei urządzenia elektroniczne w domu.
I jak sieć w miarę miękka to sąsiad też dostanie "kuku"

A ZE jak wyniucha taką akcję to robi się smutno i drogo.
_________________
2 x 90W + Regulator MPPT własnej konstrukcji..
 
     
Bodzio14 
Bodzio14

Dołączył: 12 Wrz 2021
Posty: 4
Skąd: Krzeczyn
Wysłany: 2021-09-17, 08:30   

Jestem już na etapie oczekiwania decyzji od Taurona wyników odczytu uz urządzenia kontrolno-pomiarowego które miałem założone przez ok 7dni---jaka będzie odpowiedz zobaczymy Poza tym taki problem mam ja i sąsiad obok natomiast sąsiad z naprzeciwka tego problemu już nie ma chociaż jesteśmy wpięci w jedną linie. Wcześniej zgłaszałem problem to przyjechali panowie z ZE wieczorem gdy słoneczko już zachodziło i stwierdzili że napięcie jest ok. Poczekam na odpowiedz z Taurona i dam znać
 
 
     
Kwazor 
Elektronik

Dołączył: 13 Sty 2013
Posty: 80
Skąd: Reda
Wysłany: 2021-09-22, 17:32   

Przyjechali wieczorem powiadasz ? Dobrze że nie w nocy ( kombinuja jak mogą )
Wtedy produkcja prawie zero ( a u ciebie widać że powyżej 6kW zaczyna się odcinanie )
_________________
2 x 90W + Regulator MPPT własnej konstrukcji..
 
     
Bodzio14 
Bodzio14

Dołączył: 12 Wrz 2021
Posty: 4
Skąd: Krzeczyn
Wysłany: 2021-11-17, 10:29   

No i po 3 miesiącach i interwencjach na infoliniach otrzymałem odpowiedz poprzez e-mail

Szanowny Panie,

informujemy, że w okresie od 31.08.2021 r. do 07.09.2021 r. we wskazanym punkcie poboru, na granicy eksploatacji przeprowadziliśmy pomiar jakości energii elektrycznej.



Wynik odczytu

W wyniku analizy otrzymanych danych pomiarowych stwierdzono przekroczony wskaźnik długookresowego migotania światła PLT, pozostałe parametry jakościowe napięcia są zgodne z Rozporządzeniem [1].



Ważne informacje

Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.) dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych III-V

„w każdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego, powinno mieścić się w przedziale odchyleń +/- 10% napięcia znamionowego”

Oznacza to, że w ciągu całego tygodnia (100%), 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego, powinno zawierać się w przedziale 207 V- 253 V. Pozostałe 5%

(8 godzin i 24 minuty), może nie mieścić się w przedziale napięcia 207-253V.



Dodatkowe informacje

Zgodnie z obowiązującymi warunkami przyłączenia „Kryteria przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia TAURON Dystrybucja S.A.", źródła wytwórcze przyłączone poprzez falownik, powinny m.in. posiadać możliwość regulacji mocy biernej według standardowej charakterystyki cos φ =f(P), tj. źródło wytwórcze przyłączone przez falownik w zakresie od 20 do 50 % mocy czynnej osiągalnej powinno pracować ze współczynnikiem mocy cos φ = 1, a powyżej 50% mocy czynnej osiągalnej powinno pracować ze współczynnikiem mocy cos φ o charakterze pojemnościowym liniowo zmniejszającym się:

- od 1 do 0,95 dla instalacji o mocy od 3,68 kW do 13,8 kW,

- od 1 do 0,9 dla instalacji o mocy powyżej 13,8 kW.

Zgodnie z kartą aktualizacji nr 7/2018 do IRiESD, której zapisy obowiązują od 15.10.2019 wymaga się od mikroinstalacji w trybie podstawowym sterowania mocą bierną w funkcji napięcia na zaciskach generatora, a także zaleca się, aby mikroinstalacja posiadała funkcję zmniejszenia mocy czynnej generowanej w funkcji wzrostu napięcia – ta funkcja ma zadziałać dopiero po wyczerpaniu możliwości regulacji napięcia poborem mocy biernej i nie może powodować skokowych zmian mocy generowanej.

W tym miejscu informujemy, że praca nieprawidłowo wyregulowanego falownika może wywoływać chwilowe wzrosty napięcia w wewnętrznej instalacji odbiorcy ponad wartość dopuszczalną, określoną w obowiązujących przepisach prawa, które mogą być przyczyną zadziałania zabezpieczeń instalacji fotowoltaicznej.


W związku z przekroczonym wskaźnikiem PLT, koszty za pomiar w całości ponosi TAURON Dystrybucja S.A.

Serdecznie przepraszamy za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 17